نکات مهم در امضای نقشه های معماری
#1
موارد مهمی که باید قبل از امضای نقشه های معماری کنترل شوند

الف- جانپناه

ارتفاع جانپناه( بام و  داخل واحد)  حداقل 110


ب- پله ها

1- اگر چشم پله(بیشتر از 20 نباشد) ارتفاع نرده ها 95 سانت کفایت میکند.

2-اگر چشم پله (بیشتر 20  باشد) ارتفاع نرده ها باید 110 باشد .

3-ارتفاع آخرین نرده  پله پاگرد پله که به بام باز میشود  110

4-میله های عمودی به فاصله حداکثر  10سانتیمتر باشد.

5-نرده ها چوبی نباشد( کلا متریال درون راهرو و باکس پله قابل اشتعال نباشد مثلا رومالین و بلکا و چوب نباشد)

6-کنترل ارتفاع پله و کف پله ها در تمام طبقات

7-کنترل دود بند باکس پله در تمام طبقات

8-جهت بازشو درب باکس پله (در طبقات  و در زیرزمین به سمت درون پله - در طبقه همکف به سمت بیرون پله)

9- در پاکس پله اگر پنجره باشد باید فریم آن حتی الامکان آلومینیومی و شیشه آن سیکوریت و بدون بازشو باشد.

10- در باکس پله و درون فضای دودبند جعبه اطفا حریق نباشد و جعبه اطفا حریق در پاگرد تراز طبقه و خارج از فضای دود بند باشد.

ب- آسانسور:

1-ابعاد چاله آسانسور حداقل ۱۶۰×۱۹۰ باشد

2-در های اتاقک پله و اتاقک آسانسور به درون بام باز شود و در اتاقک آسانسور درون اتاقک پله باز نشود.

8-کنترل فضای روبروی آسانسور که حداقل باید 150 سانتیمتر باشد.


ج-شیب ها و بام:

1-در بام کنترل نمایید که اگر نورگیر دارای سقف است، شیب این سقف به سمت درز انقطاع نباشد.

2-کنترل نمایید در بام، شیب سنگ درپوش جانپناه به سمت بام باشد.

3-در بام کنترل نمایید ارتفاع عایق رطوبتی حداقل 70 سانتیمتر باشد و از آب بند بودن داکت ونت ها و کانال کولر اطمینان حاصل نمایید.

4 - کنترل شیب پیاده رو برای اینکه آب به درون بنا وارد نشود، این مورد برای زمین های شیب دار خیلی مهم است.

5-کنترل گریل جمع آوری آب های سطحی در پایین ترین نقطه رمپ.

د-مصالح مصرفی:

1-سنگها نما اسکوپ کامل

2-سنگها کف اصطکاک مناسب